Peeter kirjutas: ↑12 Juun, 2024 13:46
Ma sain aru, mida sa silmas pidasid....
Mõned selgitused kiirkorras:
Majades olid ehitusjärgselt kõikidesse köökidesse paigaldatud mingi 8...10 kW võimsusega grilliga

elektripliidid Электра 1001
Palju neist enne rekkimist oli, või peale rekkimist on välja vahetatud, pole aimugi (pliidid olid 1987 valmistatud ja vbl mõnel kestab siiani)
90-ndatel topiti usinasti elektriboilereid korteritesse, rekkimise ajal likvideerisime selle jama 100%
Enne rekkimist:
* mõlemas majas keskmiselt +23 kraadi sooja hoidsime (s.t. ei külmetanud ja ei keeranud +18...+20 peale maha, majades ei hallitanud, niiskusprobleeme ei esinenud)
* ei saa ütelda, et keldrid "palavad" olid aga soojemapoolsed kindlasti.
* trepikojad olid küttega ja soojad
* olid juba siis nn "esimese põlvkonna täisautomaatsed" soojasõlmed (Danfoss) aga seal 3F kütteringluspumbad kütteperioodil 24/7 + 3F tarbevee ringluspumbad 24/365p aastas
* soe tarbevesi ja ringkäik +55 (+/- 1 kraadi)
* majades olid 3F survetõstepumbad, automaatse survelülitiga, Nr.1 rakendus see harva (linna uue trassi otsas), Nr.2 vurras pidevalt (linna vana trassi otsas, sisend maja ühes otsas, sellest kõige kaugema viimase viienda trepikojas ja eriti ülemistel korrustel surve ilma pumbata väga halb, tipptarbimise ajal halb ka mujal)
* 2014-2016 ei olnud säästupirne ega LED valgusteid + Nr.2 oli oma TV antennide süsteem (DM Yagid + suur SAT pann + eraldi ruumis tüünerid + liinivõimud igas trepikojas, mis 24/7 olid töös)... mingi pisikese energiakulu panuse andis kogu see kombo ka.
Peale rekkimist:
* on võimalik korterisse saada +24 kes tahab (mingeid lugereid/allokaatoreid jms pornot ei ole)
* soe tarbevesi ja ringkäik +50 (+/- 2...3 kraadi)
* Põhiline elektrikulu on soojuspumbad ja 24/7 vurravad ventseadmed (viimased võtavad seda rohkem energiat, mida rohkem on filtrid tolmu täis)
* Nr.2 majas on võimsam soojuspump kui Nr.1 sest Nr.2 on suurem maja
* Nr.2 majas oli millalgi vahepeal keset talve 2 kuud ilma soojuspumbata (emaplaat põles maha) ja ainult kaugküte
* Nr.1 majas oli millalgi vahepeal keset talve ca 1 kuu ilma soojuspumbata (tarkvara ja automaatika probleemid) ja ainult kaugküte
* Nr.2 majas on soojuspumpa natuke/piisavalt maha kohitsetud, sest teatud sagedustel tekkis "vibra" mis tuli esimese korruse korteritesse
* Soojasõlme automaatika ja soojuspumba automaatika on seatud nii, et prioriteetne on sooja tarbevee tootmine. Nüüd mai kuus näiteks oli sooja tarbevee m3 hind 4,85 EUR selle sees juba ka külma vee ja kanalisatsiooni m3 omahind 3,16. Keset suve saab tänu päikesepaneelidele ka vahel n.ö. "tasuta" ehk külma vee hinnaga.
* Kõik on LED valgustid
* Inimesed ei topi siseneva värskeõhu klappe talvel sokkide jms kinni, seega õhuvahetused (ja sellest tulenev vajadus väljast sisenevat külma õhku piisavalt üles kütta) normis
Mul neid kraadpäevasid praegu ei ole aega taga otsida erinevatel aastatel erinevates piirkondades.
Seal peaks vaatama ja võrdlema erinevate aastate kütteperioodide välisõhutemperatuure.
Meil kipub siin piirkonnas (joonel Jõgeva-Pandivere kõrgustik-Rakvere) olema pidevalt külmem kui mujal.
Energiakulude jaotus viimane mai kuu
* ventseadmete tolmufiltrid said Nr.1 just märtsis vahetatud ja Nr.2 vahetati eelmisel suvel