2korda2 kirjutas: ↑23 Nov, 2022 10:28
Voolutarve jääb
50-75W piiridesse:
Standard and RV Starlink
The Standard Starlink hardware uses 50-75 watts on average. This includes the antenna, router, power supply, and cables.
When there is no network activity, the Standard Starlink uses about 20 watts to remain connected to the satellite network.
Kui hinnata seda kui hädaolukorra sidelahendust, siis sellise võimsuse annavad välja juba pisut viisakamad mobiilsed akupangad. Rääkimata statsionaarsetest lahendustest: osta UPS + generaator. Voolu kadumisel kasutad UPSi, kuniks too pea tühi, siis lükkad generaatori käima kuniks UPS täis. Korda kuniks vool tagasi.
Minu jaoks isegi pisut üllatav, et siin generaatori vajalikkusest räägitakse palju aga sinna kõrvale kasvõi lihtsa väikse UPSi asetamist nagu ei mainitagi. Mitte kõige kallimad UPSid suudavad siluda siinust ja anda välja 100W vähemalt 30minutit. Valgus, raadio, mobla laadimine jms väiketarbimine - kõik saaks lahendada UPS-iga nii, et generaatori paned käima ehk paariks tunniks ööpäevas.
Natuke matemaatikat akureservtoite kasutamisest, lähtudes päikseenergiasüsteemide salvestussüsteemide kasutusnõuetest.
Kui kasutada UPS'i, siis selle aku tühjenemisel vajab laiatarbe UPS'i happeaku taastuslaadimiseks ca 20 tundi.
Ehk kasutamaks (väikest) UPS'i pideva laadimis/tühjenemistsükliga, pikema aja jooksul, peaks generaator enamus ajast töötama.
Energiatarbe 75W juures ja kasutades 100Ah süvatühjendatavat 12V (autoelamu-, paadi)akut, saaks selline aku toita antud tarbijat ca 4h (neli tundi), aku eluiga oluliselt lühendamata.
Ehk kasutades 100Ah 12V akut peaks käivitama generaatori iga 4-5h tagant.
Kui sulatus tarvitab koormust 180W, nagu eelpool nimetatud, siis tund sulatamist tühjendab sellist akut üle 50%.
Päikseelektri salvestussüsteemides loetakse 12V 100Ah happeaku, "keskmiseks ühe tühjendamise tsükli jooksul väljavõetavaks energiahulgaks mis tagab aku töötamise lubatud ekspluatatsiooniaja jooksul" 30% max arvestuslikust, ehk ca 300Wh ühe tühjendamise tsükli kohta (olenevalt koormusvoolust).
Muidugi saab hädaolukorras aku tühjendeda ka 100% aga siis on vaja toimetada pikk taastuslaadimise protsess, mille kestvus võib ulatuda üle 24h ja selle aja jooksul peaks generaator töötama.
UPS'id ei ole ehitatud mitte "reservtoiteallikaks" vaid on konstrueeritud "(lühiaegse) katkematu toite allikaks" lahendama reservtoite (generaatori) töölehakkamise viidet põhitoite kadumise korral.
(Erinevus on mõistete sisus.)
UPS'id on loodud lahendama "kord nädalas" võrgutoite kadumise probleemi aga mitte "pidevaks reservtoiteks".
Muidugi saab poes müüdavaid laiatarbeseadmeid vastavalt vajadusele ümber ehitada.
Ainuke asi, mis jagades paljuneb on teadmised.