Siis kui kaob vool!

Tagantjärele tarkus on täppisteadus. Või kui tädil oleks rattad...
Vasta

Kas te majapidamises on generaator?

On olemas, koos küttevarudega
38
14%
On olemas, kuid kütet napib
33
12%
Plaanin hankida
32
12%
Ei ole, kuid võiks olla
130
48%
Ei ole, milleks - see on mõttetu
36
13%
 
Hääli kokku: 269

Peeter
Liige
Postitusi: 3660
Liitunud: 19 Veebr, 2006 20:12
Asukoht: Tartu
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Peeter »

janhen kirjutas: 07 Jaan, 2025 23:18
OLAVI kirjutas: 07 Jaan, 2025 22:24
Kui inimene tellib oma elamisse "ohtliku seadme paigalduse firmalt" koos projektiga ja seadustamisega, siis kui see seade kahjustab tellija vara, siis arvatavasti kindlustus hüvitab kahjud ja võib seadme müüja (vastavusdeklaratsiooni allkirjastaja) käest regressiooni korras nõuda tekkinud kahjude hüvitamist.

Tere,

akf OLAVI-le siiski täpsustuseks, et vastavusdeklaratsiooni (siis elektriseadmete puhul) annab välja ja allkirjastab tootja, mitte vahendaja/müüja.

Edu,
Vastavusdeklaratsiooni seadmele allkirjastab tootja, millega tootja kinnitab seadme vastavust deklaratsioonis märgitud nõuetele ja tingimustele. Vastavusdeklaratsiooni väljastamiseks on ka vastavalt seadme keerukusele lisaprotokollid. Erinevate piirkondade jaoks on kaubal ka erinevad vastavusdeklaratsioonid. Üks kaup võib vastata samaaegselt ka mitme piirkonna tehnilistele nõuetele ja varustatud ka mitme vastavusdeklaratsiooniga. Lisaprotokollid võivad sel juhul ka kattuda. Vajadusel kirjeldataksegi nende protokollidega seadme alamosade tehnilist vastavust deklaratsioonis kirjeldatud nõuetele.
Näiteks mul (maaletooja, EU-tollipiiri ületava kauba omanik/esindaja) oli mitme mootorsõiduki CE-deklaratsiooniga Hiina päritolu rolleri ja ATV partiiga kaasas ka vastavusdeklaratsiooni lisaprotokollid. (NB! CE-l on mootorsõidukil 47 punkti, mis peavad olema deklaratsioonis kirjeldatud. Ühel samal aga erineva mootoriga 50, 125 või 150 cc rolleritüübil oli näiteks CE-deklari lisadokumentatsioon ca 150-200 lehel. Ja see ei olnud mitte raami, kere, veermiku ja kõikide mootorite peale kokku, vaid iga erineva mootoritüübi kohta sel samal rolleril oli see pea 200 lehte. Mis kõik olid "volitatud asutuse" templiga tembeldatud ja selle sama asutuse "volitatud isiku" poolt allkirjastatud. Sama asi oli ka ATV-de dokumentatsiooniga. Üldjoontes edasimüüjatele peale 1 lehel oleva CE-deklaratsiooni ja invoice ja packing listi suurt midagi muud ei anta.
Nüüd vastavalt harmoniseeritud standarditele, kui kaup ületab EU-piiri, siis automaatselt piiri ületava kauba esindaja/omanik muutub kohustatud isikuks EU suhtes. St kui kaup ületab EU-piiri, siis EU ees vastutad sina, kui kauba üle piiri tooja. Kas sa saad kolmandate riikide tootjatelt/kaupmeestelt mingid dokumendid, on juba sinu ise enda asi, aga sul on kohustus võtta antud toote vastavuses EU-direktiividega vastutus ja tootja esindajana EU-s koostada ja allkirjastada vastavusdeklaratsioon. Kui ettenähtud deklaratsiooni või märgistust kaubal ei ole, on juba isegi piirivalvel rääkimata tollist õigus keelata vastavusmärgisteta ja/või deklaratsioonideta kauba lubamine EU-sisesse vabasse ringlusse ja kasutusse. Samas see punkt mitte ainult ei kohusta, vaid annab ka õiguse EU-tollipiiri ületavale kaubale maaletoojal/esindajal koostada ise vastavalt EU direktiividele vastavusdeklaratsioon ja see allkirjastada. Sellega seoses võib olla ka vajadus teostada antud seadmetel andmesiltidel täiendus, või need isegi ümber vahetada. NB! Sõltuvalt kaubagruppidest nii deklaratsioonile, kui ka andmesildile on antud valdkonna EU direktiividega kehtestatud konkreetsed nõuded, mis seal peavad olema märgitud.
Olen ise (meie ettevõte) näiteks 3-ndatest riikidest pärit veesõidukitele ja nende osadele (mootorid) tootjadokumentatsiooni alusel uusi, meie ametnikele kah sobivaid vastavusdeklaratsioone koostanud ja ka allkirjastanud. Oli juhuseid, kus enne tollimist vahetasime lisaks ka seadmetel/kaupadel andmesilte. Ja lisadokumentatsiooniks olid vastavalt vajadustele needsamad tootjapoolsed tehnilised aktid sõlmedest ja ka volitused tehase/tootja/müüja esindamiseks EU-(tolli)piiri ületamise protseduurides ja ka "birkade" vahetuseks.
Kui sul ei ole "volitatud asutuse" vastavustunnistusi, siis tuleb need tootja või EU-sse vabasse ringlusse toova ettevõtte poolt need tellida, ja nende alusel siis saab/peab tootja/maaletooja ise väljastama vastavusdeklaratsiooni, kui midagi kuskil kellelgi (ametnikud) senistes dokumentides jälle ei sobi. (Selgitus: "volitatud asutus"-ena peetakse silmas pädevat "kontorit-bürood", kellel on õigus väljastada ja allkirjastada tehnilistele tingimustele vastavuse kohta akte ja kinnitada lisaprotokolle. Silmas on peetud ka kolmandate riikide pädevaid asutusi, kellel on EU-vastavuse hindamiseks antud volitus/kinnitus. Ja sellise Hiinas asuva kontori õigust allkirjastada EU vastavusdeklaratsioone sai ka siit poolt registrist kontrollida- kõik oli korras. Nägin ise enam kui kord sellise Hiina volitatud asutuse poolt väljastatud vastavusdeklaratsioone. Mõne kaubaga olid kaasas nii EU, Ameerika kui ka venemaa jaoks nõutavad vastavusdeklaratsioonid. Mõnel oli andmesilt EU jaoks vastavuses, mõnel oli vaja kohendada...).
alfa hotel
Liige
Postitusi: 314
Liitunud: 08 Mär, 2018 21:14
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas alfa hotel »

OLAVI kirjutas: 07 Jaan, 2025 22:48
Diiselgenekast ei ole kasu, kui ei suuda seda külmas käima tõmmata.
Eee… äkki valiks elektristarteriga diiselgeneka…?
OLAVI
Liige
Postitusi: 2774
Liitunud: 31 Juul, 2014 0:49
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas OLAVI »

alfa hotel kirjutas: 08 Jaan, 2025 1:04
OLAVI kirjutas: 07 Jaan, 2025 22:48
Diiselgenekast ei ole kasu, kui ei suuda seda külmas käima tõmmata.
Eee… äkki valiks elektristarteriga diiselgeneka…?
Kes tagab, et see aku+starter vajalikul hetkel toimib ja genekas iseseisvalt suudab käivituda?

Minu igapäevaste tööülesannete hulka kuulub mitmete (suuremate) reservtoite genekate perioodiline testkäivitamine ja ei ole harvad olukorrad, kus need peale kuu ajalist seismist ei suuda iseseisvalt automaatselt käivituda.
Kes küsib, on loll üks kord, aga kes ei küsi on loll surmani.
OLAVI
Liige
Postitusi: 2774
Liitunud: 31 Juul, 2014 0:49
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas OLAVI »

janhen kirjutas: 07 Jaan, 2025 23:18
OLAVI kirjutas: 07 Jaan, 2025 22:24
Kui inimene tellib oma elamisse "ohtliku seadme paigalduse firmalt" koos projektiga ja seadustamisega, siis kui see seade kahjustab tellija vara, siis arvatavasti kindlustus hüvitab kahjud ja võib seadme müüja (vastavusdeklaratsiooni allkirjastaja) käest regressiooni korras nõuda tekkinud kahjude hüvitamist.

Tere,

akf OLAVI-le siiski täpsustuseks, et vastavusdeklaratsiooni (siis elektriseadmete puhul) annab välja ja allkirjastab tootja, mitte vahendaja/müüja.

Edu,
Elektripaigaldise valmistamisel kasutatud seadme deklaratsiooni väljastab müüja aga elektripaigaldise (juhtmestik, ühendused, seadmete valik) vastavuse eest vastutab teenuse osutaja ja pädev isik väljastab oma töö (teenuse) vastavuse kohta dokumendi.
Kes küsib, on loll üks kord, aga kes ei küsi on loll surmani.
Walter2
Liige
Postitusi: 4845
Liitunud: 27 Okt, 2012 22:11
Asukoht: Perigiali
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Walter2 »

OLAVI kirjutas: 07 Jaan, 2025 22:48 Sinu viidatud lehel on ju hoiatus suurelt kirjutatud ja loe oma kolmefaasilised koduseadmed kokku ning vaata, et kuidas saad seda kasutada.
https://genekas24.ee/toode/bensiinigene ... 0(400%20V)!
Kasutage kolmefaasilist generaatorit ainult kolmefaasiliste tarbijate jaoks (400 V)!
Huvitav milleks antud genel paneelil olev must 230V 16A pesa on - mingi koormusega 1-f tarbimine on sel ikka lubatud.
Ilmselt tahtsid öelda, et 3-faasilise toitepesa faase ei tohiks 1-faasiliste tarbijate vahel meelevaldselt laiali jagada.
Elu on liiga lühike et raisata seda lollide peale tõestamaks et nad on lollid /道德经 (Dàodéjīng)/
Parem olla tark ja rikas kui loll ja vaene...
janhen
Uudistaja
Postitusi: 20
Liitunud: 20 Nov, 2024 13:36
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas janhen »

OLAVI kirjutas: 08 Jaan, 2025 7:52
janhen kirjutas: 07 Jaan, 2025 23:18
OLAVI kirjutas: 07 Jaan, 2025 22:24
Kui inimene tellib oma elamisse "ohtliku seadme paigalduse firmalt" koos projektiga ja seadustamisega, siis kui see seade kahjustab tellija vara, siis arvatavasti kindlustus hüvitab kahjud ja võib seadme müüja (vastavusdeklaratsiooni allkirjastaja) käest regressiooni korras nõuda tekkinud kahjude hüvitamist.

Tere,

akf OLAVI-le siiski täpsustuseks, et vastavusdeklaratsiooni (siis elektriseadmete puhul) annab välja ja allkirjastab tootja, mitte vahendaja/müüja.

Edu,
Elektripaigaldise valmistamisel kasutatud seadme deklaratsiooni väljastab müüja aga elektripaigaldise (juhtmestik, ühendused, seadmete valik) vastavuse eest vastutab teenuse osutaja ja pädev isik väljastab oma töö (teenuse) vastavuse kohta dokumendi.
Ei ole küll antud lõime ja ka foorumi teema, kuid endiselt, eletkriseadmete puhul vastavusdeklaratsiooni (ehitusmaterjalide puhul toimivusdeklaratsiooni) koostab seadme valmistaja/toote tootja ning kellelgi teisel seda õigust ei ole. Tootja saab küll kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja, kuid see ei laiene seadme ohutuse tagamisele, tehnilise dokumentatsiooni koostamisele ning vastavushindamismenetluse läbiviimise kohustusele.
Huvi korral:
EÜ elektriseadmete määrus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32014L0035
EÜ ehitustoodete määrus (uus, 2024 a versioon): https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 5-20241117
Importijat või levitajat saab määrus(t)e mõistes käsitleda tootjana ainult juhul, kui ta laseb elektriseadme turule oma
nime või kaubamärgi all või muudab juba turule lastud elektriseadet viisil, mis võib mõjutada vastavust määrusele.

Edu,
OLAVI
Liige
Postitusi: 2774
Liitunud: 31 Juul, 2014 0:49
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas OLAVI »

janhen kirjutas: 08 Jaan, 2025 14:12
OLAVI kirjutas: 08 Jaan, 2025 7:52
janhen kirjutas: 07 Jaan, 2025 23:18

Tere,

akf OLAVI-le siiski täpsustuseks, et vastavusdeklaratsiooni (siis elektriseadmete puhul) annab välja ja allkirjastab tootja, mitte vahendaja/müüja.

Edu,
Elektripaigaldise valmistamisel kasutatud seadme deklaratsiooni väljastab müüja aga elektripaigaldise (juhtmestik, ühendused, seadmete valik) vastavuse eest vastutab teenuse osutaja ja pädev isik väljastab oma töö (teenuse) vastavuse kohta dokumendi.
Ei ole küll antud lõime ja ka foorumi teema, kuid endiselt, eletkriseadmete puhul vastavusdeklaratsiooni (ehitusmaterjalide puhul toimivusdeklaratsiooni) koostab seadme valmistaja/toote tootja ning kellelgi teisel seda õigust ei ole. Tootja saab küll kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja, kuid see ei laiene seadme ohutuse tagamisele, tehnilise dokumentatsiooni koostamisele ning vastavushindamismenetluse läbiviimise kohustusele.
....
Seoses üha laieneva erinevate elektriseadmete paigaldamisega eluhoonetesse on vägagi selle teema kohane teada ka seadusesätteid mille teadmine annab isikul oma vara kaitsta suvaliste petiste eest.

Enne vastamist tasuks ikkagi varemkirjutatu mõttega kasvõi korduvalt läbi lugeda, kui oma kinnismõtted ei luba kirjutatut mõista. Võibolla punane aitab selgemalt näha kirjutatut?

Eestis kehtiv Seadme Ohutuse Seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004?leiaKehtiv
Kõik seadmetega toimetatav tuleb teostada selle seaduse järgi. (Toon välja mõned viited.)
§ 2. Seaduse kohaldamisala
(1) Käesolevat seadust kohaldatakse seadmele, seadme kasutusele võtmisele ja kasutamisele ning seadmetööle, kui seadmest lähtub oht inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale (edaspidi oht) ning kui selle ohu vältimine ei ole reguleeritud muu õigusaktiga.

(2) Käesolevast seadusest tulenevaid nõudeid isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele, seadmetööle ning auditile kohaldatakse järgmiste seadmete puhul:
1) suurema kui 0,5-baarise sisemise töörõhuga surveseade või ohtliku kemikaali käitlemiseks kasutatav surveseade olenemata sisemisest töörõhust;
2) gaasiseade;
3) inimese, looma või asja tõstmiseks kasutatav masin (tõsteseade), sealhulgas lõbustuspargi seade;
4) elektriseade.
§ 7. Seadmetöö
(1) Seadmetööl tuleb arvestada seadmele esitatavaid nõudeid ning seadme kasutamise, korrashoiu ja auditi tegemise vajadusi.

(2) Seadmetöö eest vastutav isik tagab, et:
1) seadmetööd vahetult tegev isik on tehtavateks töödeks kompetentne või tegutseb kompetentse isiku kontrolli ja juhendamise all;
2) seadmetööd tegeval isikul on võimalik oma ülesandeid täita nõuetekohaselt ja ohutult.

(3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega seadmetööle esitatavad täpsemad nõuded.
§ 16. Seadme kasutusele võtmise ja kasutamise ning seadmetöö nõuete rikkumine
(1) Seadme kasutusele võtmise või kasutamise või seadmetööle esitatud nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht või tekitati kahju inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut
.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, −
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.


Seadme Ohutuse Seaduse alusel kehtestatud "Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded": https://www.riigiteataja.ee/akt/105012024010?leiaKehtiv

§ 2. Terminid
Käesoleva määruse tähenduses: ....
3) elektritöö on elektriseadme remontimine, ümberehitamine, kontrollimine, katsetamine ja hooldamine ning elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, ümberehitamine, katsetamine, mõõtmine, kontrollimine, remontimine ja hooldamine;
[RT I, 05.01.2024, 7 - jõust. 08.01.2024]
4) mitteelektritöö on elektripaigaldise läheduses sooritatav töö, nagu ehitamine, kaevamine, puhastamine, värvimine;
5) elektriala isik on inimene, kellel on elektrialased eriteadmised ja oskused, mis võimaldavad tal analüüsida riske ja vältida elektrist tulenevaid ohtusid;
6) ohuteadlik isik on inimene, kes on elektriala isiku juhendamisel õpetatud vältima elektrist tulenevaid ohte;
7) tavaisik on inimene, kes ei ole ei elektriala isik ega ohuteadlik isik;

§ 4. Tavaisikule lubatud elektritöö
Tavaisik võib teha järgmisi elektritöid:
1) tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektriseadmetega, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;
2) tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektripaigaldise osades, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;
3) toitevõrgust lahutatud kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmete hooldustööd, mis ei haara kõrgema kui 50-voldise vahelduvpingega ja 120-voldise alalispingega elektriahelaid;
4) kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmel pingevabas olukorras tavapäraselt kasutaja poolt vahetamiseks mõeldud tarvikute vahetamine lubatud nimiandmetega tarvikutega, milleks on näiteks valgusallikad, valgusallikate välised liiteseadised ja kaitsmed;
[RT I, 05.01.2024, 7 - jõust. 08.01.2024]
5) igale isikule kasutamiseks lubatud automaatkaitsmete ja kaitselülitite sisse- ja väljalülitamine ning rikkevoolukaitselüliti rakendumise kontrollimine sisse- ja väljalülitamise kaudu;
6) pinge kontrollimine indikaatoriga kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes;
7) kaitsejuhita valgusti valgustiklemmidega ühendamine pingevabas olukorras;
8) kaitsejuhita pistikupesade ja lülitikaante eemaldamine pingevabas olukorras;
9) elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine pingevabas olukorras.


Ja selline on võrguettevõtte kodulehelt leitav dokument, mille peab elektritöid teostanud isik väljastama tellijale, milles kinnitab elektritööde teostaja oma allkirjaga nõuete kohaselt teostatud seadmetöö eest.
https://www.elektrilevi.ee/documents/86 ... i_vorm.pdf
EL-PAIG_AKT.png


Kui oma koju/talusse (tarbimiskoht) ühendada elektrivõrku "statsionaarne automaatselt käivituv varutoite generaator" (elektriseade), siis ka see tuleb võrguettevõtjaga kooskõlastada, teostada elektriseadme audit ja on vajalik ka selline dokument generaatori ühenduste teostajalt.

Kusjuures, kui eraldiseisev maamaja, kus ei ole elektriliitumist (ei ole liinigi olemas ega ei ole kunagi olnudki) ja omanik toodab kõik omale vajaliku elektri ise, siis et sellisele majale saada kasutusluba, tuleb samamoodi esitada elektriseadmete auditi protokoll.

See jutt ei tähenda, et oma elamisse ei saaks panna reservtoite elektriallikat aga seda tuleb teada, et kuidas seda seadustega vastuollu minemata teha.
Kes küsib, on loll üks kord, aga kes ei küsi on loll surmani.
Kasutaja avatar
Kriku
Moderaator
Postitusi: 42800
Liitunud: 10 Aug, 2010 18:55
Asukoht: Viljandimaa
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Kriku »

OLAVI kirjutas: 08 Jaan, 2025 23:10Kusjuures, kui eraldiseisev maamaja, kus ei ole elektriliitumist (ei ole liinigi olemas ega ei ole kunagi olnudki) ja omanik toodab kõik omale vajaliku elektri ise, siis et sellisele majale saada kasutusluba, tuleb samamoodi esitada elektriseadmete auditi protokoll.
Tavaliselt on sellised eluruumid ammust ajast kasutusel.
janhen
Uudistaja
Postitusi: 20
Liitunud: 20 Nov, 2024 13:36
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas janhen »

OLAVI kirjutas: 08 Jaan, 2025 23:10
janhen kirjutas: 08 Jaan, 2025 14:12
OLAVI kirjutas: 08 Jaan, 2025 7:52
Elektripaigaldise valmistamisel kasutatud aga elektripaigaldise (juhtmestik, ühendused, seadmete valik) vastavuse eest vastutab teenuse osutaja ja pädev isik väljastab oma töö (teenuse) vastavuse kohta dokumendi.
Ei ole küll antud lõime ja ka foorumi teema, kuid endiselt, eletkriseadmete puhul vastavusdeklaratsiooni (ehitusmaterjalide puhul toimivusdeklaratsiooni) koostab seadme valmistaja/toote tootja ning kellelgi teisel seda õigust ei ole. Tootja saab küll kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja, kuid see ei laiene seadme ohutuse tagamisele, tehnilise dokumentatsiooni koostamisele ning vastavushindamismenetluse läbiviimise kohustusele.
....
...

Enne vastamist tasuks ikkagi varemkirjutatu mõttega kasvõi korduvalt läbi lugeda, kui oma kinnismõtted ei luba kirjutatut mõista. Võibolla punane aitab selgemalt näha kirjutatut?

...
Tere,
Kuna akf OLAVI tsiteeris minu posti, ei saa ma vastamata jätta, aga luban, et rohkem teemat ei risusta.
Väide oli, et: "...deklaratsiooni väljastab müüja", või varasemalt: "...võib seadme müüja (vastavusdeklaratsiooni allkirjastaja)"
Minu kommentaar puudutas deklaratsiooni väljaandja/koostaja kohustust seaduse/määruse mõistes.
Jah, müüja/vahendaja käest saab või võib saada seadme/toote kohta deklaratsiooni, aga selle deklaratsiooni koostamise kohustus lasub seadme valmistajal/toote tootjal.
Paigaldamisega ja ehitamisega seonduv seoses vastavus- või toimivusdeklaratsiooniga ei ole siinkohal asjakohane.

Edu,
OLAVI
Liige
Postitusi: 2774
Liitunud: 31 Juul, 2014 0:49
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas OLAVI »

Kriku kirjutas: 09 Jaan, 2025 7:35
OLAVI kirjutas: 08 Jaan, 2025 23:10Kusjuures, kui eraldiseisev maamaja, kus ei ole elektriliitumist (ei ole liinigi olemas ega ei ole kunagi olnudki) ja omanik toodab kõik omale vajaliku elektri ise, siis et sellisele majale saada kasutusluba, tuleb samamoodi esitada elektriseadmete auditi protokoll.
Tavaliselt on sellised eluruumid ammust ajast kasutusel.
Kui vana hoone lammutatakse ja uus ehitatakse asemele, siis on tegu uusehitisega ning kui kasutatakse finantseerimiseks panka, siis on laenulepingu järgi seatud kohustuslik aeg, mille jooksul peab olema hoonele väljastatud kasutusluba.
Ehitatakse ka tänapäeval ja olen ise ühe sellise seadustanud, mille omanik "ise traadistas" ja mille kõik ühendused tuli (vastavalt auditi ettekirjutusele) ringi teha.

Vanade hoonetega on omaette probleem, sest kehtiva seaduse järgi on majaomanikul kohustus iga 15 aasta tagant teostada oma majas elektriseadmete audit.
Probleem on suur, kui seda juhtmestikku on tuuninud kolhoosi traktorist, oma elektriteadmiste- ja värvitunnetusega.
Kes küsib, on loll üks kord, aga kes ei küsi on loll surmani.
OLAVI
Liige
Postitusi: 2774
Liitunud: 31 Juul, 2014 0:49
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas OLAVI »

janhen kirjutas: 09 Jaan, 2025 10:30 Tere,
Kuna akf OLAVI tsiteeris minu posti, ei saa ma vastamata jätta, aga luban, et rohkem teemat ei risusta.
Väide oli, et: "...deklaratsiooni väljastab müüja", või varasemalt: "...võib seadme müüja (vastavusdeklaratsiooni allkirjastaja)"
Minu kommentaar puudutas deklaratsiooni väljaandja/koostaja kohustust seaduse/määruse mõistes.
Jah, müüja/vahendaja käest saab või võib saada seadme/toote kohta deklaratsiooni, aga selle deklaratsiooni koostamise kohustus lasub seadme valmistajal/toote tootjal.
Paigaldamisega ja ehitamisega seonduv seoses vastavus- või toimivusdeklaratsiooniga ei ole siinkohal asjakohane.

Edu,
Sedamete vastavustunnistustest kirjutas Peeter eespool täpsemalt.
Aga minu kommentaar oli, et ka tööde teostamise kohta peab olema vastavustunnistus.
Probleemi ei ole, seni kuni ei juhtu kõige halvem ja seepärast on kasulik teada seadusi.

Tavakodanik võib osta poest pistikupesa, inverteri, akud, jne. aga kehtiva seaduse järgi ise neid elektrivõrku ühendada ei tohi, kui "isel" puudub erialast pädevust tõendav tunnistus.
(Mingi koolidiplom ei loe, kui puudub pädevustunnistus.)

Kui inimene tellib elektrifirmast seadmete (ka soojapumba) paigalduse, siis paigaldaja peab esitama tellijale kõik vajalikud dokumendid, mitte tellija ei pea hakkama neid kuskilt otsima.

On olnud juhtum, kus inimene kutsus appi naabrimehe kuuri tööstusvoolu pistikut (sae jaoks) parandama.
Kui kuur hiljem maha põles, siis kindlustus hüvitas tekkinud kahju ja regressiooni korras nõuti naabrimehelt sisse kindustusjuhtumi kulud ning määrati trahv ebaseadusliku elektriteenuse osutamise eest.
Kes küsib, on loll üks kord, aga kes ei küsi on loll surmani.
Kivitorris
Uudistaja
Postitusi: 18
Liitunud: 01 Apr, 2021 19:09
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Kivitorris »

See 10.a ja ka 15.a auditi nõue tuleneb ikka Seadme Ohutuse Seadusest ja määrusest
Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele
https://www.riigiteataja.ee/akt/105012024009

§ 10. Korraline audit ja selle sagedus
(1) Elektripaigaldise korralise auditi teostamise tähtaega arvestatakse:
1) esmakordsel korralisel auditil üldjuhul elektripaigaldise kasutusele võtmisele eelneva auditi kuupäevast;
2) eelmise korralise auditi kuupäevast või
3) korralise auditi mahus teostatud erakorralise auditi kuupäevast.

(2) Edaspidised korralised auditid tuleb teha vähemalt järgmise sagedusega:
1) esimese liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
2) teise liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul;
3) kolmanda liigi elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul.

(3) Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise sagedusega:
1) esimese liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul;
2) teise liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
3) kolmanda liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul.

Eramajad kuuluvad kolmanda liigi elektripaigaldiste alla.
Lisaks selgituseks väljavõte samast määrusest:
(4) Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.
Viimati muutis Kivitorris, 09 Jaan, 2025 14:01, muudetud 2 korda kokku.
Kasutaja avatar
Kriku
Moderaator
Postitusi: 42800
Liitunud: 10 Aug, 2010 18:55
Asukoht: Viljandimaa
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Kriku »

Palun vabandust, ma lugesin enne valesti, et alates 35 A-st.
Peeter
Liige
Postitusi: 3660
Liitunud: 19 Veebr, 2006 20:12
Asukoht: Tartu
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Peeter »

Mul just oli sügisel probleem, kui ühe korterelamu asjus, kus minu number on kontaktina märgitud, helistas keegi meie energiafirma töötaja ja märkis, et registris ei ole märget, et antud kortermajal oleks olemas kehtiv "energiaaudit". Ja pakkus kohe teenust. Tundub, et nad lihtsalt on pandud registrit läbi kammima, ju siis selleks, et omale tööd leida.
Eramaja: Ei ole vahet, mis tarbija seal taga on, paigaldis on paigaldis ja leping on leping. Me ei tea kunagi ette, millise "halduskiusu alla me langeda võime", aga on teada asjaolu, et võrguhalduril on õigus ohtliku paigaldisega klient võrgust välja lülitada justnimelt kõigi osapoolte ohutuse nimel. Ja seda ka vajadusel viivitamata, mitte üle mingite tähtaegade jne. Ja kõik see toimub otsustaja seisukohal, kasvõi koheselt.
Ohutust (vähemalt selle akti väljakirjutamise hetkel) tõestabki siis seesama "energiaaudit", milles on kinnitatud elektripaigaldise vastavust kehtestatud nõuetele. Ja alles seejärel saame uuesti hakata rääkima elektripaigaldise pingestamisest.
Peeter
Liige
Postitusi: 3660
Liitunud: 19 Veebr, 2006 20:12
Asukoht: Tartu
Kontakt:

Re: Siis kui kaob vool!

Postitus Postitas Peeter »

OLAVI kirjutas: 09 Jaan, 2025 13:18
janhen kirjutas: 09 Jaan, 2025 10:30Jah, müüja/vahendaja käest saab või võib saada seadme/toote kohta deklaratsiooni, aga selle deklaratsiooni koostamise kohustus lasub seadme valmistajal/toote tootjal.
Edu,
Sedamete vastavustunnistustest kirjutas Peeter eespool täpsemalt.
Aga minu kommentaar oli, et ka tööde teostamise kohta peab olema vastavustunnistus.
Probleemi ei ole, seni kuni ei juhtu kõige halvem ja seepärast on kasulik teada seadusi.


Kui inimene tellib elektrifirmast seadmete (ka soojapumba) paigalduse, siis paigaldaja peab esitama tellijale kõik vajalikud dokumendid, mitte tellija ei pea hakkama neid kuskilt otsima.

On olnud juhtum, kus inimene kutsus appi naabrimehe kuuri tööstusvoolu pistikut (sae jaoks) parandama.
Kui kuur hiljem maha põles, siis kindlustus hüvitas tekkinud kahju ja regressiooni korras nõuti naabrimehelt sisse kindustusjuhtumi kulud ning määrati trahv ebaseadusliku elektriteenuse osutamise eest.
Mainin siin veelkord ära, et seadme ohutuse eest vastutab EU direktiivide mõistes selle turulelaskja. Tootja võibki ka ainult toota (ka EU-sisene tootja), aga saadud toodangu turule laskja vastutab antud toodangu vastavuses kehtestatud nõuetele. Ja turulelaskjal on kohustus seda vastavust tõestada. Punkt. Olen ise tegelenud maaletooja seisukohal olles ühele kaubale vastavusdeklaratsiooni saamisega. Jutt siis põhja-ameerikamandri kaubast, millel oli loomulikult ainult ameerika-heakskiit. Tootja (suur ettevõte) ütles konkreetselt, et teda toodangu selline EU-sertifitseerimine ei koti ja ta selles ei osale. Saatsid ainult oma ameerika heakskiidupaberid. Siinne EU-sisene sertifitseerija selgitas: kui võtad selle tee ette, siis vastavustunnistuse anname mitte sinule, vaid selle ettevõtte poolt toodetud sellele konkreetsele kaubale , sertifikaadiga sina EU-s mingit eksklusiivi ei saa. Me kanname registrisse antud tootja poolt toodetud kauba koos vajadusel antud toote testimiseks tehtud lisaprotokollidega, ja kui see on registris sees, siis on kõigil üle Euroopa vaba juurdepääs sellele vastavusdeklaratsioonile. Aga sina, kui praegu tellimusele alla kirjutad, siis maksad kogu selle pulli kinni. Lisaks veel on vastavusdeklaratsiooni väljastanud "volitatud asutusel" õigus omal äranägemisel kontrollida toote valmistamise protsessi vastavust vastavusdeklaratsiooni taotlemisel esitatuga, st väljastajal on õigus iga kvartal inspekteerida tootmist, kui ta seda vajalikuks peab. Oled sa valmis "ameerika-reisi(e)" kinni maksma? Arvesta, et poleks üldsegi mitte esimene kord, kui vastavusdeklaratsiooni olemasolu korral hakkab kohe suurejoonelisem antud konkreetse nüüd juba heakskiidetud toote import EU-sse. Arvesta, et meil on õigus asjaolude ilmnemisel või nende kontrollimise võimatusel viivitamatult vastavustunnistus ka peatada. Aga vastutama jääd sina (ettevõte). Kõigi üle terve Euroopa selle sertifikaadi alusel tarnitud kaupade korral. Vastutab sertifikaadi tellija.
Ilmselge, et loobusime, isegi ilma reisikulude arvestamiseta, pelgalt siinse kauba testimise arvega osutus äriprojekt pankrotilõhnaliseks. Ja siis veel, et hakkad kellegi ameerikareise kinnimaksma ja ei-tea-kelle asjade eest ei-tea-kus veel vastutama?
Viimati muutis Peeter, 09 Jaan, 2025 22:46, muudetud 1 kord kokku.
Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline